菲斯曼炉子f02?故障分析处理?

发布日期:2024-11-21 12:48:43 更新时间:2024-11-22 02:10:46 浏览次数:3507  

1、说明:燃烧器锁死,锅炉温度传感短路。

菲斯曼炉子f02?故障分析处理?

2、措施:检查燃气压力和燃气压力限定器。

3、措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。

4、措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。

5、措施:检查供暖系统的液位、检查循环泵、为系统排气。检查温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止。

6、说明:燃气器启动时已有火焰信号。

7、措施:检查电离电极和连接线。重新启动或复位(按MODE+OK键)。

菲斯曼炉子f02?故障分析处理?

8、措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件,电极、连线、燃气燃气两用调节器。如果检查了都没问题,这个时候有可能是因为停气或者关闭燃气阀导致,同时长按“MODE”和“OK”键3秒钟再松手即可。

检查壁挂炉压力值是否正常,带压力表的可以直接观察压力表,看看压力不否掉到零,如果掉到零,那么需要对其补水操作。当压力恢复到1.5左右时,对菲斯曼壁挂炉进行复位操作,MODE+OK键同时按3秒松开。如果F02故障消失,那么试试炉子是否能正常工作。如果不能复位或复位后频繁的报F02,那么就需要咱们售后上门。(注:对于不带压力表的,武汉舒适家师傅提示直接mode+OK键进行复位即可。)

如果是自己家的壁挂炉长时间没有使用、没有通水通电,多半是壁挂炉水泵出现了抱死。开启时报F02故障,那么就需要打开壁挂炉外壳,用起子转动壁挂炉水泵轴心,让水泵

F02:过热温度保护触发。先检查锅炉压力是否正常,确认压力正常后尝试同时按下MODE与OK键。如无法取消故障显示,检查内置水泵是否运转,自动排气阀是否打开。以上方法都检查无异常是需要检查燃烧室内STB(温度限制器)是否出现故障。

OK,关于菲斯曼炉子f02?故障分析处理?和菲斯曼f02处理办法的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

电修坊
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。