春兰空调e2故障代码怎么办(春兰空调E2故障怎么修理)

发布日期:2024-11-20 21:49:20 更新时间:2024-11-21 21:03:14 浏览次数:2389  

春兰空调E2故障怎么修理

压缩机过电流 原因1:插上电出现E2 解决办法:信号线断路 原因2:外风机转速慢或不转 解决办法:检查风机电容 电机軴承 电机线圈 电源线有没有缠着风叶 原因3:电压异常 原因4:压缩机不启动 解决办法:检查压缩机电容 压缩机有无卡缸

春兰空调e2故障代码怎么办(春兰空调E2故障怎么修理)

不知你的春兰空调具体是什么型号,一般春兰空调显示e2是压缩机电流过载,原因是电源电压过低或过高,启动电容不良,制冷剂过多及散热不良也会造成电流过载,检查一下电压是否正常,最近是否加过制冷剂,室外机的散热好吗,散热风扇是否工作,如都正常更换一个同型号的电容试试,有的电容万用表测量正常,但实际容量很小,起不到作用了,换一个试试最放心

春兰空调e2故障代码怎么办(春兰空调E2故障怎么修理)

春兰空调显示E2为什么?

起动继电器嗒嗒响,起动电容异常热,应检查一下压缩机界接线端子是否打火。

昨天朋友去等保护时把35UF运转电容拿下来测量容量没有,启动电容100uf正常,换一35uf电容,观察两个小时没停机,到现在没来 ,估计问题解决了。特此感谢楼上几位师傅帮忙。

没发现打火,拔下插子很清洁没有打火的痕迹。。

说的对,查查压缩机换启动电容看看。:handshake

那一定是电器部分出了问题,,你检查下管温和室内电脑出来的控制线有没有电,,,要不然把压机的线给拆了再去试下。。有时还有交流接触器坏了也会出现这样的问题

春兰空调出现E2故障 请问怎么处理?

这种情况是因压缩机电流过大造成的原因,主要故障有2个1、检查冷凝器散热网是否很脏,散热效果不良,需要清洗。2、毛细管或干燥过滤器堵塞,需要维修更换。把这两个问题排除后基本上是没有问题的了

不知你的春兰空调具体是什么型号,一般春兰空调显示e2是压缩机电流过载,原因是电源电压过低或过高,启动电容不良,制冷剂过多及散热不良也会造成电流过载,检查一下电压是否正常,最近是否加过制冷剂,室外机的散热好吗,散热风扇是否工作,如都正常更换一个同型号的电容试试,有的电容万用表测量正常,但实际容量很小,起不到作用了,换一个试试最放心