格力变频空调故障代码表大全(格力空调指示灯故障代码)

发布日期:2024-11-20 21:18:08 更新时间:2024-11-22 00:53:31 浏览次数:4307  

格力空调指示灯故障代码

格力变频故障显示表

格力变频空调故障代码表大全(格力空调指示灯故障代码)

LED1  LED2  LED3  D1  D2  D3  故障现象

绿灯亮                   压缩机运行

黄灯亮          室外环境感温包有故障

红灯亮               室外管温感温包有故障

闪烁                    模块保护

闪烁   闪烁           压缩机过载保护

绿灯亮 红灯亮 黄灯亮          排气感温包有故障

亮        压缩机运行

闪烁     通信正常工作,否则不正常

闪烁 室内感温包有故障

LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯

(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

格力变频空调故障代码表大全(格力空调指示灯故障代码)

格力定频机故障代码

E1---压缩机高压保护

E2---室内防冻结保护

E3---压缩机低压保护

E4---排气管高温保护

E5---低电压保护

E6---静电除尘

的空调故障代码大全

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障。

:定频机故障代码:

E1:压缩机高压保护

E2:蒸发器防冻结保护

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑三相电源缺相

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电   格力空调故障代码格力:变频柜机E1-E5

海尔 3故障显示一览表故障显示。异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因

运行 制热 制冷

室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

热交热敏电阻异常 ★ □ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

除霜热敏电阻异常 □ □ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

吐出热敏电阻异常 ★ □ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

基板热敏电阻异常 □ ■ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

模块热敏电阻异常 □ ★ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

室外热敏电阻异常 □ ★ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

传送异常 ■ ■ ★ * 1.周围有大的干扰源

* 2.接线错误或控制基板不良

压机运转异常 ★ ■ □ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。

2. 2.功率模块有无损坏。

吐出温度过升保护 ■ ★ ■ * 1. 1.系统是否缺气或注气量过多

2. 2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)。。3. 3.毛细管是否有堵塞现象

4. 4.传感器或控制基板元件是否异常。。5. 5.室内外环境温度是否过高

AC电流保护 ★ ★ ■ * 1. 1. 系统是否注气量过多

2. 2. 电压是否过低(187V以下)

3. 3. CT或控制基板元件是否异常 。DC电流保护 ★ ★ □ * 1. 1. 压缩机有无抱轴现象。

2. 2. 功率模块有无损坏。

3. 3. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)

不足电压保护 ■ ★ □ * 1. 1.电压是否过低

2. 2.控制基板是否损坏

室外基板温度保护 ■ ★ ★ * 1. 1.控制基板是否异常

2. 2.室外环境温度是否过高

模块温升保护 □ ★ ★ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。

2. 2.功率模块有无损坏。

3. 3.散热胶是否均匀

4. 4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)

高负荷保护 ★ ★ ★ * 1. 1.过滤网是否堵塞

2. 2.室内外环境温度是否过高

3. 3.注气量是否过多

4. 4.控制基板元件是否损坏

5. 5.电压是否过高或过低

CT断线保护 ★ ■ ★ * 1. 1.控制基板是否损坏

2. 2.系统缺气

3. 3.四通阀换向不到位 EEPROM异常 ★ □ ★ * 1.控制基板是否损坏

* 1.控制基板是否损坏

内风机异常 ■ □ ★ *

说明

□亮★闪■灭 * 代表有此项功能

1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表

代码 故障内容

无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。

E1 线控器与内基板通讯不良。

(定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)

E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。

E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)

E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。

(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)

E6 室内热交温度传感器断线

E7 室内环境温度传感器断线

E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)

E9 ①

内机浮子开关动作

(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。

②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。

③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。

E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。

E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。

E12 室内机地址开关设置不良。

E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。

E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)

E16 室内基板不良。(KX4机器适用)

E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)

E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。

E31 室外机地址重复。

E32 电源欠相或者反向。

E33 压缩机过电流。(运行中电流)

E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)

E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。

E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。

E37 室外热交温度传感器断线。

E38 室外环境温度传感器断线。

E39 压缩机排气温度传感器断线。

E40 ①

高压开关63H1动作;

压缩机内部热保护49C动作;

压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);

电源电压过低(单元机)。

E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)

E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)

E43 室内机连接台数或容量超过规定值

E45 变频控制基板通信异常

E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定

E48 室外直流风扇异常(KX4机器)

E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。

E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)

E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)

E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)

E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。

E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)

E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)

E61 室外主、子机之间通信异常

E62 室外子机地址设置不当

E63

E75 紧急停止(KX4机器)

信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。

2.无线遥控机型故障代码检查

由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。

2.1 单元式遥控机型故障代码检查

运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码

闪亮1次 E6

闪亮2次 E7

闪亮4次 E9

闪亮5次 E57

闪亮6次 E8

闪亮2次 E40

2.2 FX 、 LX 机型故障代码检查

运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示

(SW1开关在1档) 故障代码和含义

闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线

闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线

闪亮3次 E5 室内外通讯不良

闪亮4次 E9 浮子开关动作

闪亮6次 E8 暖房过负荷

一直闪亮 内机之间运行模式冲突

闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线

闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线

闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线

闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高

闪亮5次 E40 E40 室外高压开关63H动作

闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作

闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相

闪亮7次 E33 E33压缩机过电流

3.水机故障代码

故障代码 原因

F1 电源欠相或者反向。

F2 水泵过电流保护(51P) 动作

F3 压缩机过电流继电器(51C)动作

F4 高压开关63H1动作

F5 出水温度传感器故障(T1)

F6 室外热交温度传感器故障(T3)

F7 环境温度传感器故障(T4)

F8 冷媒温度传感器故障(T5)

F9 水流开关 (51S) 动作

FA(F10) 排气温度传感器故障(T6)

FB(F11) 电辅热保护(51H)开关动作

FC(F12) 循环水防冻结保护

FD(F13) 低电压保护

FE(F14) 排气温度过高(T6)超过130℃

FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)

F0(F16) 进水温度传感器故障(T2)

E1 低温防护

4.机房空调MDC265AC故障代码

代码 故障内容

E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)

E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)

E03 高压压力异常(大于2.8MPa)

E04 低压压力异常(小于0.05MPa)

E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)

E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃

E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)

E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)

E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。

E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)

E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)

E12 漏水浮子开关(FS1)动作。

E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)

E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)

E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)

E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100

E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100

E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。

E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。

E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。

E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。

E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。

E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。

E24 电源不良。

E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa

E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa

故障代码各个厂家是不一样的 !可以自己去查

F93:空调出现这个故障代码说明空调的压缩机转动不良,这时候说明空调的压缩机转数在二十分钟以内发生异常。

H15:空调出现这个故障代码说明空调压缩机温度传感器异常,或者存在导线短路等不良的情况。

F97:这个代码说明空调的压缩机温度过高了,这时候空调来自我保护。

H11:空调出现这个故障代码说明室内机与室外机之间的通信异常。

H14:空调出现这个故障代码说明室内吸气口的温度传感器有问题。

H19:室内风扇电机异常

H23:室内热交换器温度传感器异常。

H11:室内外通讯异常,通讯异常,发送和接收信息不成功,室内供气运行1mm后开始。

格力空调常见故障代码维修

格力故障代码:

E1:压缩机高压保护或压缩机过流. 室外机如果太脏了就很容易报高压了,另一个就是压缩机过流保护压缩机坏了,要换压缩机了.

E2:室防冻结保护 这个只是蒸发器防冻保护了,冷量送不出去导致的,一般只要清一下过滤网,或检查一下送风机风量够不够就行了.

E3:压缩机低压保护. 基本上可以说是制冷剂漏了,少了.要查漏后加制冷剂.

E4:排气管高温保护. 这个是系统方面的事了,有可能是油少了,也有可能是压缩机快不行了.

E5:低电压保护. 这个是供电的问题了,检查一下供电电压是不是太低了,没有稳压器就经常会出现这种情况.

显示器代码 故障、保护定义 e1 系统高压保护 e2 内侧防冻结保护 e3 系统低压保护 e4 压缩机排气保护 e5 低电压过流保护 e6 通讯故障 e7 模式冲突 e8 防高温保护 e9 防冷风保护 e0 整机交流电压下降降频 h6 无室内机电机反馈 c1 故障电弧保护 c2 漏电保护 c3 错接线保护 c4 无地线 f1 室内环境感温包开、短路 f2 室内蒸发器感温包开、短路 f3 室外环境感温包开、短路 f4 室内冷凝器感温包开、短路 f5 室外排气感温包开、短路 f6 制冷过负荷降频 f7 制冷回油 f8 电流过大降频 f9 排气过高降频 h1 化霜 h2 静电除尘保护 h3 压缩机过载保护 h4 系统异常 h5 模块保护 hc pfc保护 h7 同步失败 h8 水满保护 h9 电加热管故障 h0 制热防高温降频 fa 管温过高降频 fh 防冻结降频 fc 滑动门故障

格力故障代码:

为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。